CH9121常見問題匯總及解答(持續更新)

收到,非常感謝。貴司的回復速度,太贊了


請問能否提供一下ch9121的上位機sdk,想要進行軟件開發,如果能夠提供的話請發到郵箱個人信息保護,已隱藏


一只叫做貓的喵:您好,已發送至您郵箱,請查收。


image.png

第二條芯片可能被復位,為什么會復位?



您好,那個RUN腳是指一個檢測芯片是否正常工作的電平引腳,如果方波不是持續輸出,則表示芯片有可能在被不停的復位。

復位的原因,可能因為電源,或者芯片的RSTI腳處理有問題,或者晶振導致。


請問5v供電下電流只能跑到20mA左右,RUN腳有正常的2hz方波,晶振正常起振,各供電腳電壓正常,網口燈不亮無通信,如何進一步排查問題


你好,請問CH9121能設置MAC地址么



我司網絡芯片的出廠內置MAC地址,全球唯一;其中透傳類網絡芯片暫不支持更改MAC地址。


ping的通但無法收發信息怎么回事


(1)TCP模式下確定TCP連接已成功。

(2)UDP模式下要保證通信雙方的源端和目的端信息要交互對應,912x芯片會對目的端進行過濾。

(3)最后對芯片進行”恢復出廠設置“操作嘗試。


之前RUN不正常一直復位的原因找到了。好像和變壓器型號有關。用常規的HR911105A 沒問題,用HR641680E,抽頭要加個電容才行。這是為什么。@TECH48


image.png


一種可能是你們這個VDD的驅動電流比較小,或者說明這個變壓器的兩邊的匝數制作可能有瑕疵,導致生成交流信號耦合進VDD(或者隔離度較差)。



求助一下,請問CH9121芯片參照提供的資料自己畫的原理圖,調試中晶振、電壓都正常,RUN管腳有連續的方波輸出,但是信號輸出網口的信號管腳都為高電平,且LED燈不亮,電腦也無法搜索到網口image.png


檢查VDD引腳和1v8電源在連上網線的情況下是否穩定,若是穩定的,建議換個芯片嘗試。



CH9121 TCP server模式下TCP Retransmission不斷出現 - 沁恒微電子社區 (wch.cn)

這問題可以回復一下嗎??