您好,
1,將9121直連電腦,通過wireshark抓個包看一下9121是否有在發SYN握手請求。
2,可以將CH9121先恢復出廠設置后重新配置參數再嘗試一下。(將RESET腳拉低再上電即可恢復出廠設置)
3,通過您截圖顯示的9121的mac地址去查詢看,查詢的制造商并不是我司,可以看一下芯片是通過什么途徑采購的,可以聯系我司商務申請demo板回去測試。
PS:撥打任意一個電話即可聯系我司銷售申請demo板
您好,
你好,我需要一個可以搜索多個(超過10個)ch9121的上位機軟件 ,個人信息保護,已隱藏
您好,已發送至您郵箱。
你好,請問有沒有CH9120可以搜索配置多個模塊的上位機軟件,我現在多個模塊中途更改配置好麻煩,要一個一個斷電來弄,如果有,請發郵箱個人信息保護,已隱藏,謝謝!
郵件已發送,請注意查收
在串口配置過程發現的一個問題,CH9121的版本41,芯片先用網絡配置為TCP client, 在使用過程中拉低CFG0進入配置過程, 發現只有當TCP client連接成功后(TCPCS1變低), 發送的串口配置命令才會有響應,能夠通過CFG0管腳正常進入和退出,但是斷開網線,或者停掉服務器,配置命令都沒有響應, 請問這個現象正常嗎?好像芯片忙于建立連接,不響應輸入
在補充一個現象,當沒有TCP client連接時, 芯片的串口RX信號好像被強制上拉或者一直輸出為高,MCU串口輸出的信號無效,無法輸出低電平,示波器無法看到信號的變化,當連接建立后,芯片好像釋放串口RX或者初始化它,就是當連接建立后,芯片才開始使能串口,準備接收數據,連接一斷開,就禁止串口, 也就無法進入串口的配置過程
1.在tcp模式下,無論是否建立tcp連接都不影響串口配置。
2.根據您的描述,可以排查下硬件電路方面的問題。
可以把原理圖郵件發來看一下,后續可通過郵件交流(郵箱:lq@wch.cn)
最后定位是軟件的問題,在發送之前會檢測TCPCS的狀態,如果沒有連接就不發送
我把CH395Q設置為TCP服務器模式,第一次連接正常,能正常收發數據,我這邊收發數據后斷開TCP,在中斷里重新去打開就沒法打開了,狀態碼報0x1B,請問這個0x1B是什么引起的
您好,“我這邊收發數據后斷開TCP”,這邊具體是怎么操作去實現斷開tcp的。斷開后395是否有產生斷開中斷或超時中斷??梢詫y試代碼和一些日志郵件發來分析下。
我的郵箱:lq@wch.cn