一、配置軟件搜索不到設備
1.檢查網線連接是否正常,網口的連接指示燈是否亮著,若不亮,則換一根網線或是檢查
下電腦端網口有沒有問題。
2.將9121恢復出廠設置后再試,具體做法:將9121的RESET腳接地,然后上電維持3s。?
3.配置軟件使用了電腦端口50000,檢查電腦50000端口是否被占用(目前已知愛奇藝客戶端會占用該端口)?
4.如果9121配置成靜態IP接路由器或交換機,則檢查下局域網內是否存在ip地址沖突
二、9121配置成TCP Client/Server,無法和電腦建立TCP連接
1.連接之前先將電腦的網絡防火墻關閉。
2.先ping一下9121,若ping不通,則先檢查網口的指示燈是否亮著,若不亮則換一根網線再試;若網口燈亮,
則可能9121模塊配置失敗,恢復出廠設置后,再重配一次。
3.TCP CLIENT 模式下,若能ping通,可能電腦的端口被占用,而有的網絡調試軟件不會提示,換一下電腦端
的tcp端口再試一下
4.對于多網卡的電腦,在設置電腦端網絡調試軟件時要注意選擇正確的網卡,最好是打開軟件前,將其他網卡
都禁用。
三、9121透傳無法接收數據
1.檢查串口波特率設置,是否與實際發送的波特率相同
2.可以將串口的TX與RX短接,測試自發自收是否正常 ?
四、9121外圍電路設計
1.9121的PHY是電流型,網絡變壓器的中心抽頭要接3.3V
2.RSTI引腳是外部復位腳,低電平有效,可以接電容到地;RESET腳是恢復出廠設置,9121上電檢測3S內恒為低電平有效,可以接單片機IO來控制,兩個腳不要混淆。
3.9121電源引腳的退耦電容不可少,而且要靠芯片周圍擺放
4.設計電源的時候,如果電源轉換壓差比較大,建議使用DC-DC的電源方案,不建議使用LDO。
五、9121透傳模塊供電
1.模塊供電可以選擇5V或3.3V,通過模塊板上靠近網口的J1口跳針來選擇,J1口短接,則模塊3.3v供電,否則模塊5v供電
六、9121連接外網服務器的注意事項和問題處理
1.9121在連接外網服務器時,由于外網網絡環境不好,建議用戶在實際使用過程中自行添加心跳包,服務器響應應答心跳包,實時監測9121與服務器之間的網絡情況。
2.心跳包檢測不通過時,建議客戶復位9121,重新發起連接通訊。