您好,我們的項目不需要擴展ROM,但是又需要修改設備ID,不過手冊提供的方案都不是很合適,EPROM芯片不適合我們這個項目,16V8芯片又太過遠古了,請問是否有新的替代方案呢?或者直接使用一個單片機來替代16V8芯片可不可以呢?
修改設備ID,只要提供一個ROM接口的存儲器就可以,可以用FPGA或單片機模擬。
感謝回復,如果使用單片機模擬的話我有以下兩個疑問:
單片機模擬的過程是不是這樣:CH365上電的時候地址線A0-A7自動向單片機發出地址信號查詢VID以及DID,以及發出讀脈沖信號,然后單片機接收到這些信號后再從數據線D0-D7返回信息。
單片機的選型有什么需要考慮的嗎,普通的8051單片機速度能滿足?是否有可行的方案可以推薦呢。
再次感謝您的回復。
您好,如手冊介紹,可以使用被動并口單片機來模擬該時序。在設計程序時可嘗試,單片機抓取CH365芯片發送的地址信息,對比芯片配置空間寄存器定義通過D0-D7數據線返回給CH365對應的數據內容。
您好,那是否會存在單片機上電啟動速度比CH365慢而導致讀不到地址信息的問題呢?然后您那邊是否有能推薦的市面上的單片機呢,這邊不是很了解被動并口單片機是什么意思呢。
您好,并口通訊分主動和被動接口。被動是指讀寫是由另一側主動發起,設備被動響應該請求??蓞⒖嘉宜綜H563的被動并口介紹。