CH573 EVT板測試串口遇到的奇怪問題

如圖所指示,有些不理解;使用的是透傳例程,因為我做的透傳模塊需要接受AT指令并解析,所以進行指令解析測試;利用了串口超時中斷對數據包進行處理;另外串口超時機制也是很疑惑,如果我不用4字節觸發,直接屏蔽case UART_II_RECV_RDY的話,超時也無法觸發了,不屏蔽的話又會產生一個數據包不完整的無效中斷,所以我將程序改成了第二章圖的樣子;這兩張圖是我現在的測試代碼,出現了圖1描述的奇怪現象。。。;請哪位大神幫忙看下,搞了半天了沒搞明白串口機制j_0065.gif,感謝;圖中所說的發送“AT+TEST”是指發送的“AT+TEST\r\n”



2022.08.12更新:熬夜到3點鐘算是有點理解串口工作機制了:超時中斷必須以觸發中斷為前提,如果觸發設置為4字節,只發送四字節數據是會產生觸發中斷,也就是數據有效中斷,但不會觸發超時中斷,發送5個字節產生一次數據有效中斷和一次超時中斷,這樣我發送一個20字節的數據要觸發5次數據有效中斷。。。,每一次中斷都會置位串口接收標志,也就是在原SDK中執行了5次TMOS UART_TO_BLE_SEND_EVT。雖然有些理解了,但還是有一個問題,我們一直應用的AT指令的問題,串口發送來的AT指令,我需要做解析才能確定是否透傳或者設置藍牙本身工作狀態,所以我將觸發字節設置為1,一直接收數據,判斷接收到\r\n才認為接收完成,判斷數據是指令還是透傳數據,是指令的話執行操作,是數據的話去掉AT指令前綴,將數據一次透傳過去。但是這樣卻會導致不斷重啟。。。。,難受,請問根據我的項目需求,有沒有好的方案,感謝

image.png

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????圖1 Uart數據處理函數

image.png

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????圖2 Uart3中斷處理函數

只要FIFO中緩存有數據就會置位_TOUT標志,只發送一個字節數據也會置位_TOUT標志。如果要區分_RDY和_TOUT,以_TOUT為一幀數據接收完的提示,可以在緩存數據到達FIFO觸發點時,留一個字節先不接收,確保置位_TOUT標志。參考UART1例程中斷接收方式做修改,測試如下。

caf4ee3e6c680909a9bf3f1c7a26bd6.png

c8d086dafc496ce5729fce24657f1a0.png



只有登錄才能回復,可以選擇微信賬號登錄

国产91精品新入口,国产成人综合网在线播放,九热这里只有精品,本道在线观看,美女视频a美女视频,韩国美女激情视频,日本美女pvp视频