產品需求是這樣的:使用UDP SERVER模式,需要開啟2個端口,一個是固定端口,用于參數設置,另外一個端口是用戶可修改的,用于業務通訊,可以實現嗎?麻煩有經驗的朋友指點下,謝謝
說是可以開4個socket,具體沒研究過
...zhang:所有UDP、TCP模式下,socket均不支持端口的修改。修改的方式為關閉socket再在重新打開的時候修改。
TECH48:也就是說,芯片是有多個socket可以同時使用的,并且支持把其中的2個socket設置成端口號不同的UDP模式,只是不支持在端口打開的狀態下修改端口號,需要關閉socket后修改再打開,這樣理解對嗎?
對的,可以支持多socket通訊,修改已經初始化socket參數參數的流程是,關閉socket,重新初始化參數,打開socket。
對的,可以支持多socket通訊,修改已經初始化socket參數參數的流程是,關閉socket,重新初始化參數,打開socket。
明白了,謝謝
你好,各位老師,579m怎么單獨的操作socket,我想建立一個server,就一個端口監聽。但是每次完成后都是3-4個了
您好,您可以通過CH57xNET.H里面關于Socket或者TCP的宏定義去限制。