CH32V103 ADC疑問兩個

1:外部通道如果懸空的話,會受上一個通道影響?? 如果PA2-CH3不接線,那么結果會很接近PA1-CH2的結果?? (我一度以為是代碼哪里搞錯了,弄來全接近4096過)。


2:內部通道,溫度貌似不對,加了過后結果混亂,全部通道結果都在1500左右。 看到說是F103需要不斷使能、關閉溫度才行,估計V103搞不好也是一樣,這是后話,輔助的可以不管。。?


3:內部通道,內置基準電壓。。 CH17,怎么開的啊,ADC_VrefintCmd(ENABLE),無效。 對應CH32這邊,也沒看到類似的接口。 直接加入CH17,結果也不對。

您好,對于你的問題

關于問題1:當引腳狀態(tài)為浮空狀態(tài)時,本身讀出來的ADC值就是一個不確定的值。而當多通道采集時,通道間會存在串擾,相鄰通道之間透過采樣電容發(fā)生耦合,引腳浮空的通道就會受到干擾,這屬于正?,F(xiàn)象。此外,PA2對應的是ADC_IN2,PA1對應的是ADC_IN1

關于問題2:CH32V103?ADC內部通道和外部通道共用一個轉換單元,同時使用時,需要先將內部通道使能關掉,待外部通道采樣結束使用內部通道時,再開啟。

關于問題3:其使用時需要和問題2一樣注意使用問題,附件例程為內外部通道使用例程,包含內部兩個通道,可參考一下

icon_rar.gifCH32V103 ADC-內外部通道使用.zip



只有登錄才能回復,可以選擇微信賬號登錄