CH573從機被斷開連接后要6秒才會顯示disconnect重新廣播。

時間太長,如何修改參數才能改變這個時間呢,我改了SupervisionTime-out

image.png

并沒有效果

按照手冊

image.png

修改從設備延遲是否有效,參數是下面這個?

image.png


SupervisionTime-out改太小了導致不行,改成20后立馬就能顯示斷開連接打印消息


你斷開后打印顯示的是什么,如果是Reason8(連接超時),可能是連接間隔過大(導致超時時間越大),你檢查一下相關的參數是多少。這個與timeout參數也有關系,Tout越大,超時時間越長。

下圖是我將連接間隔修改為1000~2000后(實際連接間隔“Update 1 - Int 7d0 ”即2000ms),出現了斷開后等待較長時間才有下一次廣播的打印。你可按照圖中將相關參數修改為6和100。

1.png


如果是reason 13的斷連,從機斷開相應很快,立馬就可以打印斷連,可以重啟廣播,因為是主機主動通過請求發起的斷開。