剛剛看了《CH32FV2x_V3xRM.pdf》,發現ADC2不能單獨通過DMA傳輸數據,這真的太鬧心了。

剛剛看了《CH32FV2x_V3xRM.pdf》,發現ADC2不能單獨通過DMA傳輸數據,還是像STM32F103里一樣,只有ADC1有獨立的DMA,ADC2只能通過雙ADC模式,利用ADC1的DMA功能傳輸。


就覺得這樣很雞肋


當ADC1和ADC2都需要采集較多數據,而且采集頻率不一樣的時候,就很鬧心。


ADC2只能在定時器中斷里一次次的軟件觸發,不能用DMA,這會耗用大量CPU資源。


原本覺得沁恒會在這個問題上做優化,但是發現并沒有~~~~?。?!

你好,感謝你提供的產品建議,ADC1、ADC2同時使用多半是在電機應用,采樣三相電流,進行反饋。請問您是在什么應用場景下,可以電話溝通探討一下。025- 89692394,這是我的聯系方式。


需要兩路獨立ADC的場景應該很多吧,

而且兩路獨立ADC采集頻率不同時,且都需要采集較多數據時,就需要兩路ADC都要有DMA。


STM32里,ADC2不能獨立用DMA,但ADC3可以。所以使用STM32的時候,可以用ADC1+ADC3,滿足不同采集頻率下各自使用DMA的情景。