采用 官網UDP_CLIENT 例程,和官網CH392模塊,CPU 用STM32F103VB. 剛開始,SPI可以通訊, 串口輸出也正常。調試運行1-2小時候,突然測試命令,無法通過。不知道是 不是 模塊 什么原因? 模塊用杜邦線鏈接。是不是CH392模塊的32M貼片晶振不起振?? 我自己做的 主板,CH392 外接無源4腳32M晶振,一直沒有調通過。不知哪里出了問題。
您好,CH392初始化測試命令不通過,您可以先檢查TXD和SEL的電平問題,查看實際電平是否發生變化;其次每次發送的命令碼和后面的參數之間至少要隔2us。您自己做主板可以參考官方CH392EVT里的原理圖設計,可注意電源的連接問題和網絡變壓器的使用,鏈接:http://www.findthetime.net/search?t=all&q=CH392。
如有后續問題可與我司技術人員聯系:025-52638370。
你好:?我采用SPI 接口,采用DEMO 4個程序,可以正常使用,但是發現 頻繁通斷電后,芯片版本號讀取失敗,后續操作都失敗。
目前 ,自己做的2個 硬件板子,頻繁通斷電 ,大概2分鐘 后,CH392F? 出現死機,后續不能恢復。評估模塊也買了2個,此操作,目前已死機一個。感覺頻繁通斷電 ,對芯片內部沖擊,造成硬故障。
希望原廠? 研究下。不知道大家有 沒有 用過392F 做過? 上市產品的?
您好,CH392已批量應用,頻繁上電的問題應該不會存在,對于您當前遇到的問題懷疑可能與硬件設計相關,技術人員還在加急分析驗證中,您的板子已收到,分析完成后第一時間與您聯系。
自己做的板子,晶振振幅只有0.3V,發送測試數據沒有反饋,你的問題解決了嗎
同問? 請問怎么解決的呢?
要確保電源穩定。
(1)更換開關電源,選用負載調整率較好的LDO
(2)稍微加大電源輸出電容,或者電源輸出引腳串接靠近百歐的電阻。