用戶手冊上面提到CFG拉低進入串口配置,我現在碰到的情況是,CH9121默認為串口配置(直接將CFG引腳接入+5V也不能退出串口配置模式)。網絡建立連接后,不能進行數據透傳。請問是哪里出了問題,固件嗎?
查看: 5905
回復: 3
CH9121---CFG配置問題
熱門產品 :
CH394: 以太網協議棧芯片
CFG引腳內置上拉,標準電平3.3V,直連5V電平,容易對芯片造成影響。 由于不清楚您的詳細使用情況,您可以撥打技術支持電話025-52638370,方便這邊及時反饋。
你好!請問,有解決的辦法了嗎?
您好,這邊技術支持已經和您聯系反饋了該問題。目前發現的問題是CFG引腳默認內置上拉,實測引腳電平為低。確認芯片電源輸入正常,經其他測試后基本確認CFG引腳在使用過程中損壞,導致無法進入透傳模式。
您有進一步需求的話可以向公司申請我的自己的評估板使用,可聯系025-52638389。感謝理解。
請勿發布廣告和違法內容, 代碼可以選擇編輯器代碼語言格式, 更易他人閱讀幫助您, 或者留下聯系方式,以便更好更快服務您
只有登錄才能回復,可以選擇微信賬號登錄