請問工程師,CH452 為什么經常損壞,少則半年多則一年左右,供電5V,不發熱,0.56數碼管,限流電阻220,直接驅動,RST輸出接單片機的I/O或復位端,其他按技術文檔連接無誤。換新后工作切正常
你好:
單從你的描述上,我看不出來損壞的原因。
請詳細描述一下:
你怎么判斷片子損壞的?
損壞后表現的現象是什么???
你只是驅動顯示還是有按鍵功能?
CH452 和單片機的連接只有4根數據線和一根RST線,工作一切正常,故障形象是滅掉一個或數個數碼管,還有些是微亮、或全滅、按鍵無反應等各種現象都出現過,換新后即正常,電源是開關電源,4*5鍵盤。共陰數碼管公共端串了二極管,數據線上拉2K到電源,并接1000p電容到地抗干擾,數據刷新為每秒4次。真是百思不得其解
數碼管有8位也有5位、4位的,多余的輸出引腳均懸空
總體來說,這個芯片使用起來還是比較方便,因此我就想找到原因,也好應對。
按理說,0.56吋的數碼管不會使芯片過流的,現在為了排除過電流的影響,將公共端的二極管去掉,改為跟隨三極管來承擔數碼管的位電流,使用時間還不長,效果未知。不知有無道理
可以檢測一下數碼管的DIG掃描信號還在不在?
另外測一下芯片二極管特性:萬用表打到二極管檔,紅表筆接GND管腳,黑表筆一次測其他各個管腳。黑表筆接VCC管腳,紅表筆依次測一下其他各個管腳,是否有損壞?以及哪些腳,損壞的腳是否固定?針對這個現象再查原理圖、PCB布局布線等其他可能。