公司CNC機臺要用串口,壞了好多主板了,現在買了這種串口卡,但發現手動安裝2S的驅動裝不上,而且發現新硬件的對話框顯示是PCI 并口控制器。用自動識別安裝,裝上了一個LPT的并口。還有一個多功能卡-》一串英文,應該是并口的意思,為什么會這樣?不是兩個串口的嗎,怎么會裝出一個并口出來?求大神指點迷津
查看: 12275
回復: 4
WCH 351Q 兩串口卡,裝驅動自動識別安裝的是LPT并口。怎么解決?
熱門產品 :
CH394: 以太網協議棧芯片
??? 造成CH351Q芯片做的板卡 2串口認成1并口,有2個原因:
1、板卡生產商未按照我們提供的最新電路圖布線和焊接器件,導致串口驅動能力不足。
2、您的主板驅動能力比較大。
??? 【解決辦法】在板卡上找到R1電阻,將原來的2K阻值改成3.3K(僅限參考我們提供的PCB樣板做的板卡)。
如果您只是終端使用者,不方便改電路之類的,那么建議找板卡銷售商退換其他板卡等。
非常感謝樓上的兄弟,我去試試。
高手,果真可以了,我串了個102 1K的電阻,加上原來的222 2.2K,等于3.2K,跟3.3K只差0.1,驅動一下子就裝好了。就是端口貌似還用不了,不知道是不是那接口問題,明天再換張卡試試。應該不會是差那0.1K的原因吧?
驅動裝好表示硬件ID沒有問題了,串口能不能用有很多其他因素,比如硬件接觸、串口號對應、232轉接芯片工作正常等。