1、所定的基址如300H,范圍只有300H~ 30FH,不可能那么寬。 2、訪問基址就用E800H 或300H 都行,具體訪問哪1位再加相應的偏移地址即可。 3、定址成功后,系統自動分配的基址和所定的地址是同時操作的,如操作E800H 和300H是一樣的。 4、具體語句參考DEBUG365.C ,源碼清晰,在CH365EVT.ZIP 壓縮包中,下載地址 http://www.findthetime.net/download/list.asp?id=22
不知是不是我沒有表達清楚,現在把我的硬件貼上來,希望AERY幫我看看,這種連接方式的話,訪問CH365的范圍應該是多少? 謝謝?。?!
訪問的問題——我用DEBUG365.EXE文件了解了,但現在出現一個蹊蹺的問題:用DEBUG365.EXE從I/O讀寫數據時,為什么當地址改變時候,接收的數據不同(此時的地址沒變,外部的DB25沒接);特別的是,當最后一位數為3、7,b,f時,接收到到數據都為ffh,而不是efh。同時,當地址是ff,fe等時候,接收到的說為0.
請問高手,這種情況是什么原因?????????
1、D4沒有下拉,沒啟動定址,請看說明書CH365DS1.PDF 5、工作模式設定 2、所定地址的范圍每次只能是長度為16 字節的I/O 地址區域XX0-XXF,不可能從 X00-XFFH。舉例說,只能是300H-30FH,或者310H-31FH,或3F0-3FFH等。詳細請看說明書 9.10. 本地硬件定址與升級ISA 3、“為什么當地址改變時候,接收的數據不同(此時的地址沒變....” 寫得什么地址?寫得地址是有變化還是沒有變化?
1、D4我接了地的,沒有截出來。 2、原理圖(第17樓圖片)那么是不是存在問題呢? 3、我是為升級原來的ISA卡,但原來的ISA卡需要A0~A7的地址,并且需要訪問的地址范圍是20個字節的,如果只能訪問16個字節的話,我應該怎么做呢??? 請幫助我,謝謝!?。?!
希望高手給予幫助,謝謝?。?!
1、2、A和D線都沒截出來,看不出來 3、詳細參考 CH365EVT/PUB/CH365ISA.PDF
我把現在我做的PCI板原理圖傳上來,確信D4是接地了的。
郵件已經解答,請查收!