手冊上說:“使用硬件自動帶率控制,要將己方的CTS 引腳接到對方的RTS 引腳,并將己方的RTS 引腳送到對方的CTS 引腳?!?/p>
在開啟自動流控的情況下:
若按照上述說明與MODEM連接,我認為是有問題的。
在MODEM端MODEM_RTS是輸入引腳,若與CH432的CH432_CTS(也是輸入端)相連,等于兩個輸入端連接到了一起;而MODEM端的MODEM_CTS是輸出引腳,若與CH432的CH432_RTS(也是輸出端)相連,等于兩個輸出引腳連接到了一起。
我認為這樣的接法在電路上是沒有意義的,這樣的接法如何能實現自動流控,我表示懷疑。
按照上述接法在實際測試中,CH432會一直等待CH432_CTS引腳為低電平才會發送。
而CH432手冊上說“MODEM 聯絡信號:CTS 引腳、DSR 引腳、RI 引腳、DCD 引腳、DTR引腳、RTS 引腳,默認都是高電平”
而MODEM連接CH432_CTS腳的是MODEM的MODEM_RTS腳,對于MODEM而言這是一個輸入檢測引腳,MODEM沒有改變MODEM_RTS引腳的電平的能力。同樣連到MODEM_RTS的CH432_CTS也是一個輸入檢測腳,不能改變本身電平狀態。
因此在CH432上電后,CH432_CTS默認是高電平,在無法改變其高電平狀態的條件下,CH432根本無法向MODEM發送數據。