大家好,我想用CH365做PCI通訊的運動控制器。 運動控制器的主體是一個控制柜,PCI通訊卡(ch365)插在計算機內,利用電纜與控制柜連接。
請問這樣做可以嗎? 應該用什么電纜? 抗干擾能力怎么樣?
謝謝大家~~~ :)
大家好,我想用CH365做PCI通訊的運動控制器。 運動控制器的主體是一個控制柜,PCI通訊卡(ch365)插在計算機內,利用電纜與控制柜連接。
請問這樣做可以嗎? 應該用什么電纜? 抗干擾能力怎么樣?
謝謝大家~~~ :)
CH365 只是起通訊的橋作用,您采用什么通信方式,如IO 還是 MEM ? 通信接口是什么? 如果是串口或并口,可以采用 CH35X 系列,PCI轉串/并口
數據量比較大,我打算采用MEM的方式,間斷性的傳輸數據塊兒。 控制器里的DSP通過雙口RAM與CH365連接。
CH365在PCI卡上,插在電腦PCI槽里,然后通過數據線與控制器里的RAM連接。
請問,這樣的方案可以嗎?會不會數據線易受干擾,而引起傳輸不穩定?
謝謝大家?guī)兔
RAM 最好能離CH365 近點 如果非要有1定距離的話 建議 每股數據、讀寫信號線等中間加地線隔離 而且延長線的2邊都加10K 上拉電阻增加驅動能力
我想控制箱與計算機的距離大概要1.5米吧。這樣的距離會不會太遠了不穩定?您的意思是把RAM放在CH365那邊,然后用延長線連接控制箱里的DSP?
我以前沒用過PCI,對穩定性沒有概念,所以想弄清楚后再做。
請您指點! :) 謝了~
距離太遠的話 驅動能力下降并干擾增加 RAM 放在 CH365一邊 還要看DSP 的抗干擾驅動能力