I/O可以輸入數據,但無法輸出數據

我用一片74ls244和ch365相連做I/O輸出,IOP_WR和IOP_RD分別連接到74ls244的兩個選通端G上,可是只有輸入數據的時候好使,當用IO輸出數據時端口無反應。當我在windows下循環讀寫IO時,用示波器只能看到IOP_RD上有周期脈沖信號,而IOP_WR上始終是高電平。請問這是怎么回事?多謝!

首先確定測試結果,IOP-WR是否真的連通,其次檢查計算機軟件API調用方法是否正確


IOP-WR我測過了,是通的,另外我調用的讀寫函數輸入參數都是一樣的,而只有IOP_RD有信號,IOP-WR上就沒有信號了。


一般讀函數與寫函數的參數不是完全一樣的,一般是長度參數不同,一個指針型一個數值型


寫函數調用是沒有問題的,因為都返回了些成?,?duì)于寫函數的輸入參數我是按照debug365的格式寫的,應該不是這里的問題??!


另外我用評估板的時候也發現了這個問題,當我用debug365.exe讀寫數據,在讀一次數據的時候,可以用示波器明顯的看到IOP_RD有脈沖信號,可是在寫一次數據的時候,IOP_WR沒有任何變化。我用的評估板是隔離卡那個型號。


只有登錄才能回復,可以選擇微信賬號登錄