CH451能正常檢測按鍵,但數碼管有閃爍

你好: 我正在使用貴公司的CH451開發。出現以下問題,請指教? CH451能正常檢測按鍵,但是驅動8位數碼管,不定時發現顯示有閃爍,例如數碼管其中 一位顯示1,有時候1的其他筆畫有閃爍現象出現。甚至有時候出現其中幾位有亮滅閃爍。 我在程序已經每隔200ms刷新CH451系統參數。同時我發現把按鍵關閉,顯示很正常,一 開放按鍵,出現上面問題。還請多多指教。

你按掃描到的鍵值,都對嗎?硬件上2K和200的限流電阻連接都正確吧!


有按鍵按下的時候,CH451檢測出來的按鍵值非常正確(按鍵掃描出來值,跟CH451手冊提供按值表一樣),按鍵列掃描用到DIG0-DIG5,行掃描用到SEG0-SEG2.但是沒有按鍵的時候,發現按鍵中斷不定時掃出其他值,例如我按DIG5和SEG1,那么顯示的值為4DH,正確,但是松開手以后,這個值應該不變(中斷出來的按鍵值是全局變量,除非有其他按鍵發生,這是調試程序特意這樣做),結果發現這個值還是有變化,出現40H,1BH,0DH,都是這幾個來回變化,這很明顯40H誤判, 線路按CH451手冊的線路圖畫,按鍵阻值2K,數碼管阻值220歐,但是就是不知道為什么,數碼管有時候出現閃爍,亂碼。請貴公司多多指教。


原來在數碼管和按鍵加上二極管,以上問題到沒有。


我 也 遇到了這個問題,請問你是怎么解決的 ?


數碼管可能存在反向漏電,你可以在DIG與數碼管之間串上二極管試下看.


這種問題很多哦!


有沒有讀鍵盤的程序???給我看看好嗎?謝謝


你可以到網上下載CH451.ZIP,里面有例子程序的,你可以看下.


只有登錄才能回復,可以選擇微信賬號登錄