請問hcn,CH372A電壓不穩定或電壓不夠,能否引起返回數異常?我直接使用3.3V(MCU)與CH372A連接使用,能否通過數據線引起總線電壓和MCU電壓相互影響?
真好,找到好地方了。[Emot]4[/Emot]
我用STC單片機、CH375A采用說明書中并口連接的電路圖連接電路,結果CH375能檢測到U盤插入,但無法存儲數據。我用排線作的U盤數據線,不知是否是這個原因?
我從網站下載了CH374DBG,用來調試我自己的ch372下位機程序,可是這個軟件不會用阿,沒有找到安裝文件!實在是有點丟人!那位有時間教教我啊!
我寫了測試字CMD_CHECK_EXIST在寫入一個數據反回來了一個相反的數據說明正常.然后我設置模式CMD_SET_USB_MODE.再寫入0x02,但是20us秒之內沒有返回狀態值也計算機也沒有發現檢測到新硬件.請問是怎么回事.請指點
請教有沒有與pc機利用usb通訊的例子啊
到我們公司首頁上面的在線下載里面去下載CH372EVT。ZIP
haode
哪里有關于ch375的寄存器說明呢
CH375沒有寄存器,內置了命令解釋器,用于與控制器通信,以及完成相應的命令操作。
哦,那我想實時查詢是否受到數據,應該怎么判斷呢,或者直接去讀數據,假如這樣的話,怎么判斷新數據呢?多謝
CH375的所有操作都是由命令驅動的,接收或輸出數據時,CH375都會產生中斷通知控制器,本地控制器收到中斷信號后,發送GET_STATUS命令,獲取375的中斷請求,依據中斷請求做相應處理,例如讀數據或寫數據。這是簡單的解釋,你先看看數據手冊,就會明白375的操作流程了
多謝
很高興找到這個論壇 準備做個USB數據采集系統 可可學習學習
關于375的問題,我用DEBUG372來調試單片機和PC機的通訊,我采用的是普通IO口,現在出現的問題是我下傳數據后INT#一直保持低電平,在單片機程序中,如果屏蔽掉函數CH375_RD_DAT_PORT()中的CH375_CS則下發數據在每次進入中斷后又能恢復為高電平.可是得到的中斷狀態一直是0xff;