CH573 PB22,PB23當輸出管腳問題

CH573 PB22,PB23當輸出管腳問題,采用低電平中斷方式測量外部信號,開機前如果外部信號為低電平時無法啟動,為高電平啟動后工作正常。PB22,PB23只要有一個是低電平都無法啟動,硬件小批量做好了,請問有什么辦法可以解決?

PB22默認是boot引腳,拉低后芯片重新上電(冷啟動)會進入boot模式。

PB23是可以配置為RST功能,如果是RST功能,則該引腳拉低后芯片會復位。

boot引腳可以不用PB22,使用PB11(拉高進入boot),需要注意boot已經有預留。如果PB11沒有預留,只能使用PB22,則無法處理。

RST引腳可以在下載的時候,取消使能。

image.png


這樣可以啟動了,可PB11即使BOOT也是USB+,進入下載要在加電時先把BOOT拉低,可一拉低USB電平不對了,再想重新下載如何解決呢?


PB11進入boot的方式,是拉高PB11,然后冷啟動,上電完成后立馬斷開PB11的拉高。上電后立馬就斷開了,不會對USB設備造成影響。