ch32v203RB? 目前測試看,RTC 時鐘僅在接有外部時鐘晶振情況下,在僅VBAT供電時,時鐘計時才能正常運行,若沒有外接晶振,僅使用LSI內部震蕩電路,在僅Vbat供電情況下,時鐘計時會暫停。
您好,VBAT供電情況下,RTC使用LSI應該也是可以工作的,請問你是如何確認時鐘計時暫停的,可以具體和我(lzs@wch.cn)溝通一下。
請在 貴司 demo板上測試,拆下demo板上的 時鐘晶振,會發現使用 LSI 內部時鐘作為RTC計時時,有 Vdd時可以正常計時,當無Vdd僅 Vbat供電時,RTC計時停止, 再次Vdd上電,發現計時時間停留在 上次Vdd掉電的時刻,很容易復現!
一定要把demo板上的 RTC 晶振去掉,若不去掉,僅Vbat供電時,RTC可以正常計時,說明在Vbat供電時,內部電路自動引入了LSE時鐘。
按手冊說明,Vbat供電時 LSI 是無法工作的,請確認是否是這樣?
請查看 貴司 QQ群, 昨天有熱烈討論,請貴司 清晰給出結論,謝謝!
您好,剛剛測試并和相關同事確認了一下,僅VBAT供電下無法使用LSI,手冊有問題,已反饋給相關同事進行修改。
謝謝!