CH32V203G6U6使用TIM2定時器輸出PWM只能使用中斷的方式嘛?

CH32V203G6U6使用TIM2定時器輸出PWM只能使用中斷的方式嘛?在函數TIM_CtrlPWMOutputs的介紹中,只有高級定時器可以直接配置

您好,PWM輸出不需要配置中斷,直接按照正常的PWM輸出模式配置即可,在EVT有PWM輸出的例程,可以參考一下


您好,我仔細查看了一下給的示例程序包,里面提到的PWM輸出使用的是高級定時器TIM1實現的,我的需求是FOC三項PWM輸出,選型了CH32V203G6U6這顆芯片,對TIM1定時器的通道引出不完全,所以設計了TIM2的PA0-2的輸出,但是庫文件里的PWMOUT的相關API都是針對高級定時器的,通用定時器并不支持


您好,感覺你的理解有問題,庫函數針對定時器的配置都是一樣的,使用時直接調用即可,下圖為TIM2 PWM輸出配置,測試是沒問題的,可以參考一下

image.png

image.png


該函數的注釋中明確提到了定時器TIMx中的x可選值為1、8、9、10,所以才有我說的API不支持通用定時器的說法

屏幕截圖 2024-09-19 160341.png


我的初始化代碼如下,仔細對比過了和您的程序,可以說是一模一樣了,但是在我的硬件設備上卻采集不到輸出

1726733583380720.png

1726733584103718.png

我的硬件設計沒有接入外部時鐘,這一點應該不影響定時器的輸出吧


您好,參考下圖修改一下

image.png


謝謝您,真的太感謝您了,(比心