MRS選擇RUN以后,就連不上調試器了,除非重啟MRS。這個Run是用來做什么的呢? 選擇Flash /download以后代碼就自動執行了啊
另外 如果打開SDI print,目標板用外置電源供電,電源重開后代碼不執行,只有斷開調試器的CLK 重連一下,代碼才開始執行。 請問這是正常的嗎
MRS選擇RUN以后,就連不上調試器了,除非重啟MRS。這個Run是用來做什么的呢? 選擇Flash /download以后代碼就自動執行了啊
另外 如果打開SDI print,目標板用外置電源供電,電源重開后代碼不執行,只有斷開調試器的CLK 重連一下,代碼才開始執行。 請問這是正常的嗎
您好,Run和Debug都是通過GDB指令來運行芯片程序,區別在于后者支持斷點、單步調試指令。點擊Run之后需要先停止GDB才能使用WCH-Link繼續和芯片進行通信(如下圖所示);關于SDI打印問題,這邊測試使用外置電源供電,下載后是可以正常運行的,不需要重連??梢詸z查一下接線、供電是否穩定,或可以直接在EVT例程上測試一下是否會有該問題。
如問題仍存在,可以通過郵件 lzs@wch.cn 與負責的工程師聯系。
關于SDI打印問題:選擇下載后確實是可以運行的。 我的問題是外置電源斷電重新上電后,芯片不自動運行,需要重新下載代碼或者斷開SWCK重連,才會執行代碼。
您好,這是正常的,因為SDI打印不是真正的硬件串口,需要Link配合內部寄存器才能實現,因此斷電后要重新下載。