ch32v307使用freertos例程后串口可以發送但不能進入接收的中斷,一樣的串口代碼在無freertos時可以正常收發,請問有沒有在freertos中實現串口收發的代碼例程
查看: 939
回復: 3
ch32v307使用freertos例程后串口可發送但無法接收
某不知名的熱心南京大學牲
發表于: 2024-07-22 16:56:21
熱門產品 :
CH390:以太網控制器芯片
您好,注意一下中斷函數的聲明方式,若是目前采用的硬件壓棧的中斷聲明方式,可以改為軟件壓棧聲明方式試一下。若方便,可將你的工程發至我的郵箱(lzs@wch.cn)具體看一下。
某不知名的熱心南京大學牲
發表于: 2024-07-24 11:11:19
謝謝,已經解決了,我使用了正點原子的rtos例程,在開始執行任務后串口就可以接收了,我現在想問下雪龍開發板是幾伏供電的?可以從P5口直接外接電源嗎?
您好,這雪龍開發板沒用過,但一般開發板都是3.3V或者5V供電的。P5口應該是沒問題的,你看上面絲印是多少V,你接著供電試一下,應該是沒問題的