CH592的PA9引腳是默認拉高嗎,有辦法使其上電時默認拉低嗎?

我這邊將PA9作為PWM使用,未初始化串口1且未勾選串口免下載功能,發現上電時PA9始終是拉高的。這導致PA9這個引腳在 上電——初始化PWM 這段時間內是持續高電平的。我嘗試在程序最前方寫下初始化PWM的代碼,但即便寫在第一行依舊會出現幾ms的高電平,請問有什么方法可以避免這段高電平的出現嗎?

已解決該問題,由于我添加了ota升級的相關程序,在默認的adv_vendor_self_provision_IAP程序中初始化了串口1,導致默認拉高了,取消該初始化即可