我項目中要用Modbus從機回復主機,目前遇到在主機連續發來多個命令(通信包)的時候,如果設計到寫flash的操作,則會無法及時回復主機,所以想問問,在數據手冊沒找到,求告知。
熱門產品 :
CH32X035: 32位USB+USB PD單片機
我項目中要用Modbus從機回復主機,目前遇到在主機連續發來多個命令(通信包)的時候,如果設計到寫flash的操作,則會無法及時回復主機,所以想問問,在數據手冊沒找到,求告知。
你好,可以參考手冊的標注:
@TECH_Lpc?請問這582的FLASH擦寫API內部會不會把全局中斷關閉再打開啊?我是用串口中斷接收的數據,好像在寫flash過程中會出現漏接收串口數據的情況。
操作FLASH的時候,中斷會被關閉的,所以在操作FLASH的時候避免做中斷的操作。在操作FLASH的時候建議就不要做其他的處理了,等FLASH擦寫完成再處理。
好的,您的回答非常有用,十分感謝。