CH342K的串口防反灌設計疑問

需求:

  1. 在板子掉電是一樣能識別到串口

  2. 具備防反灌設計


目前的板子是這么個設計,有如下疑問希望的大佬們幫忙解答

  1. 這個電路設計的是否有問題?

  2. 管子的選型有什么要求嗎?我使用的是1N4148W,其主要關注的參數是什么?

  3. 如果使用NMOS防反灌,有何優勢呢?我看的型號是AO3400參數如下:image.png

    1N4148W的開關時間是4ns,是不是明顯比AO3400快很多,在這個串口的應用中AO3400的開關速度是不是應該是MAX(導通上升時間+導通延遲,截止下降時間+截止延時,體二極管反向截止時間),即由這三者中的最慢速度來決定?


1703764227259045.png

您好,如無法使用統一供電方案,即芯片的VIO電源和對端串口使用不同電壓源,可以使用二極管、電阻和MOS管等防止己方TXD對外產生的驅動電流過強影響到對端設備。

可參考如下方案:https://blog.csdn.net/WCH_TechGroup/article/details/131542647?

此外,防倒灌二極管導通速度肯定是越快越好的,不過對于串口應用,選擇肖特基二極管一般都可以滿足要求。不用太在意該參數。