CH579M 模擬IIC,PB14\PB15無法正常模擬,PA14\PA15正常

目前正在使用CH579M模擬IIC讀取BH1745傳感器數據。

現用帶網口的579M板子測試,已卸掉網口相關電阻,使用WCH-LINK SW調試

1、使用PB14、PB15,并已設置GPIOAGPPCfg(RB_PIN_ETH_IE, DISABLE);
2、同個程序僅修改IIC引腳為PA14、PA15;

使用邏輯分析儀查看時序并讀取數據:

情況2,一切正常并能正常讀??;

情況1,無法正常讀取,且邏輯時序經常會錯亂。

想知道還有什么需要注意的情況嗎?

您好,PB14、15在網口內部經過電感連接,實在想用這兩個腳的話可以拆掉網口測試。