江湖救急啊。
我這邊用了一個ch448F做一個12通道的檢測電路切換,單個通道的輸入電壓是0-1.8v,ch448的供電電壓是3.8v。目前12個通道里面10個是可以的,兩個不行。如圖,也就是A1和A3Y不到切換到哪里去了,總是輸出不等于輸入,輸入1v時候,輸出0.04v左右變動。
16路切換應用,第一需要有XEN和YEN獨立控制使能,在選擇相應電平后 ,確認下引腳電壓是否在電平范圍內,其次此設計wei 16切一,都是從AnX(Y)切換到AX(Y),選通A3Y后,可以測一下兩端阻抗值大小是多少
剛全部測試了一下,正常的通道有,A0X,A2X,A5X,A7X,A0Y,A2Y,其他用的幾個都不正常。我現在把通道固定在A1Y。vcc電壓3.75v,XEN腳電壓2.99V,? ?YEN腳電壓0V,? sel2電壓0v sel1電壓0v,sel0電壓2.99v ,A1Y的電壓是0v時,ax和ay腳銅箔連一起了,測得對地得電壓是0.75V,? ?
然后測電阻需要把A1Y和axay連接的電路銅箔割開嗎,不割開的話有1.2M歐姆左右
這個圖片是我的控制邏輯
按照此時的狀態確實是選擇導通A1Y和AY的,如果阻抗還是兆歐級,可能該通道已經損壞,可以嘗試更換芯片試下
額,兩片新貼的板子,上電都這樣,不會都壞吧
這里備注的1.78V和高電平最低輸入電壓1.8太過接近,可能會導致電平判斷異常,可以嘗試將1.8V上拉去掉,通過IO直接推挽輸出高試下是否正常
剛試了下,把這個yen腳飛線直接接3.3v電源,xen直接0r電阻到地,效果還是一樣的,另外此時vcc供電也是3.3v了
后續可以聯系xcc@wch.cn郵箱或者撥打電話025--52638373處理
可以了,換了一個就好了,不知道是焊接靜電還是軟件搞燒了,反正換了就正常了。最后,感謝大佬們