在8位數據模式下,PWM支持范圍0%到99.6%占空比,也就是0~255/256,那么假如使用PWM0或PWM1并配置為反極性,是不是占空比范圍就是1/256~256/256也就是0.39%到100%?
熱門產品 :
CH390:以太網控制器芯片
在8位數據模式下,PWM支持范圍0%到99.6%占空比,也就是0~255/256,那么假如使用PWM0或PWM1并配置為反極性,是不是占空比范圍就是1/256~256/256也就是0.39%到100%?
您好
可以考慮需要使用100%占空比時,可以關閉PWM輸出,只是控制IO口輸出高電平或者低電平,實現一個100%PWM的波形。
好的,不過我的需求正好是需要達到100%占空比但可以不用達到0%,所以我想問用PWM0并配置為反極性是否可以實現?
當然可以,可以理解為反極性就是從100%到0.39%了。