CH579M ADC采樣 漏電流 漏電壓問題

①開發板在PA5 PA0 PA4 外部未接任何東西,禁止了數字功能的的情況下,ADC選擇了某個通道,那個通道的漏電壓直接萬用表測試會變成3.6~3.9V,用下載器供3.3V電壓,ADC選擇了引腳也有3.6V的電壓,外部接10K 下拉電阻率降到1.8V左右, 外接接1K下拉電阻率降到200mV, 實際使用時這個漏電壓對測試會有影響,外接多大的電阻合適?

② 官網例子開了溫度采樣并輸出輸出,? ?ADC_InterTSSampInit() 后?ADC_DataCalib_Rough();才不會卡死?

③ 實際調試程序的時候發現是 選擇了通道以后該通道電壓才會變高,運行? ADC_ChannelCfg( 9 );? 或? ADC_ChannelCfg( 0 ); 后對應通道漏電壓變高,漏電壓問題有沒有什么其他解決辦法?

前10通道加校準,后10通道不加校準,增益設置為0,10K接PA4 采樣如下:?


2.Single channel sampling..PA0.AIN9 //


RoughCalib=-183?

4045 Vol=2073.852539 mV

3866 Vol=1982.080078 mV

3.Single channel sampling..PA4.AIN0? //實測約1.75V

2691 Vol=1379.663086 mV

3129 Vol=1604.223633 mV

3141 Vol=1610.375977 mV

3148 Vol=1613.964844 mV

3124 Vol=1601.660156 mV

3131 Vol=1605.249023 mV

3138 Vol=1608.837891 mV

3116 Vol=1597.558594 mV

3136 Vol=1607.812500 mV

3135 Vol=1607.299805 mV

3165 Vol=1622.680664 mV

3001 Vol=1538.598633 mV

3006 Vol=1541.162109 mV

3001 Vol=1538.598633 mV

2988 Vol=1531.933594 mV

3014 Vol=1545.263672 mV

3018 Vol=1547.314453 mV

3011 Vol=1543.725586 mV

3001 Vol=1538.598633 mV

3016 Vol=1546.289063 mV


前10通道加校準,后10通道不加校準,增益設置為0,10K接PA0 采樣如下:?

2.Single channel sampling..PA0.AIN9??//實測約1.80V


RoughCalib=-183?

2967 Vol=1521.166992 mV

3562 Vol=1826.220703 mV

3572 Vol=1831.347656 mV

3569 Vol=1829.809570 mV

3581 Vol=1835.961914 mV

3582 Vol=1836.474609 mV

3573 Vol=1831.860352 mV

3595 Vol=1843.139648 mV

3597 Vol=1844.165039 mV

3585 Vol=1838.012695 mV

3586 Vol=1838.525391 mV

3392 Vol=1739.062500 mV

3389 Vol=1737.524414 mV

3380 Vol=1732.910156 mV

3398 Vol=1742.138672 mV

3389 Vol=1737.524414 mV

3391 Vol=1738.549805 mV

3388 Vol=1737.011719 mV

3380 Vol=1732.910156 mV

3380 Vol=1732.910156 mV



3.Single channel sampling..PA4.AIN0

代碼如下:ADC.png


使用ADC采集電壓,外部不需要上下拉。確保芯片的ADC引腳處于floating狀態即可,采集完成之后可以將該引腳通過程序將引腳配置固定電平,防止漏電。

ADC_DataCalib_Rough函數是用于計算內部誤差,會使得ADC采集結果更加準確,是否校準不會對運行產生影響。

采集是floating狀態,采集完成后給引腳固定電平即可。