CH392長時間運行后會斷線,ping不通,請問應該朝哪個方向排查

CH392初始化為TCP 客戶端模式,配置代碼參考的文件包“CH392EVT.ZIP”。

一直運行大約2周后斷線,ping不通,斷電重啟后可以重連,有時候可以通過插拔網線重新ping通。

現場正常使用時,有可能會長達幾天時間內無數據收發。

請問應該從哪個方向解決這個問題,請指導一下,謝謝。

您好,結合目前現象,您可以從以下方面去排查:

1.芯片是否因為某種因素異常復位了(如電源抖動、RSTI串擾),導致網絡參數丟失,出現ping失敗。

2.檢查芯片的網絡配置參數是否發生改變。

3.檢查芯片PHY狀態是否異常。

提供以下解決措施:

1.確保芯片工作電壓穩定,電源引腳退耦電容不可少,且要靠芯片周圍擺放,異常復位需要重新初始化。

2.在程序中周期性獲取網絡參數和PHY及socket狀態,異常時重新初始化。


如上如果還是不能解決,請咨詢025-52638370