最近用CH32V307 ADC1? ADC10-ADC13(PC0-PC3) 通道采樣溫度探頭數據,端口配置為GPIO_Mode_AIN?模式,不接采樣電路時發現端口為3.3V高電平,接上10K上拉電阻的分壓采樣電路,經計算發現采樣口有約280K左右弱上拉,端口配置為GPIO_Mode_IN_FLOATING模式問題依舊!另外測試中發現采樣值偏大,用示波器觀察發現線路有與采樣頻率同頻的干擾脈沖(HCLK=120M,PCLK2=HCLK/2=60M,ADCCLK 8分頻=7.5Mhz,DMA采樣4通道,采樣頻率=7.5M/4/(239.5+12.5)=7.44K),加入104濾波電容干擾得到改善,但是如果這樣ADC怎么測量高頻信號?
查看: 2881
回復: 2
CH32V307 ADC 問題?!
熱門產品 :
CH641: PD及無線充電專用MCU
檢查一下是不是有的IO口灌進大于3.3V的電壓了,雖然有的口時容忍5V的,但是對模擬電路影響很大,會導致所有ADC的采樣值偏大。我們ADC有一個緩沖器ADC_BufferCmd(ADC1, ENABLE);開啟有一定的抗干擾能力。具體問題可以郵箱溝通zdg@wch.cn
確實是這樣,剛開始用仿真器調試,接了TTL串口(RX電壓3.8V),去掉這個信號ADC 4個通道就正常了
請勿發布廣告和違法內容, 代碼可以選擇編輯器代碼語言格式, 更易他人閱讀幫助您, 或者留下聯系方式,以便更好更快服務您