CH32V307和CH32F208以網絡不能使用

目前使用官方下載的最新SDK,測試了三塊板子,CH32V307/CH32F208/CH579,都對應測試了ETH下的DEMO,CH579比較正常,但是CH32V307/CH32F208運行以太網初始化會卡在

while(RESET == RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLL3RDY));

一直在該循環中不退出,請問需要配置什么嗎?還有以太網的燈不亮也和這個有關嗎?


微信圖片_20230318222612.jpg

我的307官方例程正常的。你下載的不是最新的?另外下載時要設定FLASH和RAM的模式,有多少FLASH+RAM分配這個功能。


我的CH32F208開發板也是一樣,以太網程序根本不能用,官方發布程序不測試嗎?


您好,使用F208以太網需要將啟動文件更換成startup_ch32f20x_D8W,該文件可在EVT/SRC文件夾中找到,另外還需要將工程屬性C/C++欄的宏定義修改成CH32F20x_D8W,注意主頻使用120M

image.png


已改,程序不會卡死了,但不能通訊,網口燈不亮

image.png


UDP,鏈接不上調試助手

image.png


用的是開發包里面自帶的UDP Client例程

image.png


您好,我測試?yán)淌钦5?,測試網絡的時候記得把防火墻關掉,有問題的話可以通過郵箱聯系我:kx@wch.cn

image.png


image.png

改成CH32F20x_D8W? 編譯報錯 該如何處理


您好,根據你的截圖信息,若你使用的是CH32F208系列MCU,可按照下圖將另一個啟動文件去掉,工程中僅需保留一個啟動文件即可。

image.png


微信圖片_20240915145849.png

改了 CH32F20x_D8W ,編譯還是不通過,請問一下怎樣解決?



您好,已發一份配置好例程給你,可參考一下